回复:探讨P1300=19独立电压控制模式

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23251
  • 精华

    882
  • 被关注

    1260

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-11-24 19:56:12

5楼

频率的设定,测试就选P2000中标定的值:50Hz(对于MM4、V20),1500转(G120、)

因为,这些负载都是50Hz的标称频率。

它的信号源,可以是固定设定值(P1000=3)也可以是模拟量;也可以是通过调试软件(MM4我选通过调试软件 P1000=4;便于观察频率、电压、电流的实际数值。 )


电压给定:这是做测试。选用变频器上的模拟量输入作为电压给定的信号源。这样就可以在变频器给出50Hz频率后,通过电位器,给出从“0”V到最大电压的输出。观察现象。



电压信号模拟量的标定:

首先,电压信号的标定,是在参数P2001中(MM4、V20、G120都一样)其标称值是1000V=100%=16384=hex4000; 我这里,用的是单相变频器,最大输出是220V,那么,模拟量的最大值就应该调整到22.0%=220V/1000V。(若是供电380V的,调压0-380V;就是 38.0%)

通过修改模拟量参数P760(y2)=22.0完成;同时观察电位器转到头时的r752的值,输入到P759(x2)中。

这里,要说明一点:电位器在零点(0V)的模拟量值P757(x1)=0V ,不要设P758(y1)为0%这意味着没有电压输出,它将导致启动后,电流为0,变频器会判断输出断线(故障停机)。至少要输出1-5V电压(大容量的变频器,选电压小一点,这里是小容量变频器,设置为5V。这样才能出现一点儿输出电流。);

设置完成后,转动电位器,观察 R755,是不是在0.5% - 22.0%变化?

最后,就可以将P1330=755.0(模拟量输入)



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?