其实微断主要给费斯托模块供电,IO模块和和阀岛(输出直接是电磁阀线圈),在一个机架上,通过DeviceNet通讯,DeviceNet自带电源,由于自带电源带不了那么多负载,每个IO机架在增加一个辅助电源,本身没有什么功率的,上电的时候都是初始状态,没有带载的情况,另外几个加热控制箱是采用瓦特龙的PID控制模块,类似于plc的PID模块,一个箱子就安装两个机架,都没有什么负载,微断是使用伊顿的。

奇怪的是送一次送不上,再送一次就送上了。