您好,

问题1:实验预约需要在群里和班主任沟通一下,demo架具体实验内容我也不太清楚;

问题2:OB1中调用和OB40中调用不冲突,OB40可以中断主程序,执行中断OB块中的用户程序一次,调用主要作用是根据我们在高速计数器提前设置的中断条件进行操作;对于您说的防止扫描周期影响,一般是采用OB30循环中断组织块来规避;当然配置硬件中断组织块OB40也可以打断主程序;

问题3:主要是学习理解需求,实际工程中,可以方便的从功能块的管脚直观显示高速计数器的状态;

问题4:改变newrefence1的值为30000并不会改变第二张图的20000;该现象正常;20000是组态高速计数器时填写的,在建立newrefence变量时将该框里的20000作为newrefence1变量的起始值;

问题6:注意DB块中变量后面的英文注释,有助于理解变量含义;

statErrorUserCleared:Error occured that can only be solved by user; rising edge at enable input necessary;

statErrorAutoCleared:Error occured that can be acknowledged by FB;