由于各种原因项目间断了一个多月,自从上次发帖后,一直没有到现场。昨天到了现场先是恢复了变频器的出厂设置,然后组态了1300=0模式测试电机的运行状况,后添加了速度编码器,按前辈说的先检查速度编码器的方向和电机的方向是否一致,保证一致。最后再组的1300=21模式双闭环的系统。确实是因为速度编码器的方向问题导致的7900。因为这样做系统就好了。中间曲折也挺多,也是不够仔细认真,出现很多不应该出现的问题。

精华帖版主置评:很好,自己动手解决问题。值得奖励。kdrjl