回复:小白请教大家为啥在断电重启后中断程序不执行定时中断了

已锁定

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21625
  • 精华

    408
  • 被关注

    1518

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-11-27 09:09:28

8楼

展开查看
以下是引用winter938在2022-11-27 08:52:44的发言 >7楼

要循环定时产生中断,当然是先给出循环定时的周期再把此事件和相应的中断子程序关联起来。楼主的程序说了stop-run的操作可以正常循环定时说明SMB34继承了上次run的100这个值,但断电重启CPU这个值掉了也就不能正常产生循环定时了。

说明编程缺乏最基本的逻辑素养,随心而为。


好比打枪,先扣扳机后子弹上膛。

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有9466条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。