回复:小白请教大家为啥在断电重启后中断程序不执行定时中断了

已锁定

PM17_PLC

  • 帖子

    7
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2016-08-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2022-11-27 10:14:32

11楼

展开查看
以下是引用Zane在2022-11-27 09:09:28的发言 >8楼

说明编程缺乏最基本的逻辑素养,随心而为。


好比打枪,先扣扳机后子弹上膛。

以下是引用winter938在2022-11-27 08:52:44的发言 >7楼:要循环定时产生中断...

引用7楼详细内容:

要循环定时产生中断,当然是先给出循环定时的周期再把此事件和相应的中断子程序关联起来。楼主的程序说了stop-run的操作可以正常循环定时说明SMB34继承了上次run的100这个值,但断电重启CPU这个值掉了也就不能正常产生循环定时了。