恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-11-27 20:05:41
3楼
进线侧的整流回路是二极管的称为(BLM),它后面是电容储能的直流母线。
由于电容储能特性,整流桥上电流是以至少两倍的视在电流的脉动电流。(显示电流100A,实际上是1.4x200A的峰值脉动电流。)若进线线路变压器容量较小、线路压降较大;线路电压波形畸变。(畸变即表示含有高次谐波。)
若电压波形畸变影响到线路上其他电器,就是造成EMC影响。
若变压器容量相比变频器容量特别大时,由于线路完全没有压降,会造成脉动电流特别窄又高(电流有效值不变。)。当超过整流管极限电流时,造成进线侧整流二极管损坏。
上述两种情况,就需要在前端加装进线电抗器了。
电抗器是电感元件,特点是电感会抑制电流突变。由此平滑了流过它的电流。
最好的是空心(纯)电感。但成本太高。通常用带铁心的增加电感量。所带来的是发热损耗。其实2%压降的电感,我认为就是2%热功率能源损耗的意思。
感谢乐版的指点。但进线电抗器和输出电抗器本身的参数或者构造有区别吗?
这两个应该是不能互换的吧,一个叫ACL、一个叫OCL,有个网友和淘宝的电抗器卖家的说法正好相反,关于哪个电感量大。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主