我曾经是这样想的:
你觉得SMB34设定0的时候,实施定时中断,会不产生任何中断?还是按照1毫秒实施?
我觉得他很可能是在主程序中用sm0.1的上升沿去调用中断初始化。所以通电初次根本不初始化。stop后再run,边沿指令已经在刚才得到一个off了,现在on就执行初始化了。
但是我不确定stop是否会清除边沿指令的记录。说真的,我没试过。
在手头的老200上,输入了以下几句:
LD SM0.1
EU
INCB VB0
VB0在系统块中设置为保持,实测VB0数值不能通过STOP-RUN的操作令其变化,CPU掉电再上电数值也保持不变。