非常感谢版主大人的指点。这次的具体情况是这样的:
一种德国的多级罗茨泵,内置了一个台达的变频器,标配了EMI滤波器,变频器到电机的接线长度不到半米。但由于这次的使用环境有较强的辐射,而变频器是怕辐射的(泵和电机不怕辐射),所以需要把变频器移到60米左右的距离。本胖记得当年大量使用MM440的时候,有个参数,变频器到电机的距离,屏蔽线超过30米、非屏蔽线超过50米,要求加输出电抗器,所以就想加一个。台达的参数是75米和100米。但本胖也不能确定电缆的距离绝对不会超过60米,甲方没有提供现场的布局(2D、3D图纸都没有)。
假设变频器到电机的距离是60米,本胖认为还是加上输出电抗器比较好。而且输出电抗器应该在变频器端。这样,变频器产生的干扰应该较小。
辐射?核辐射?
要是电磁辐射。变频器没有怕电磁辐射的。它本身就是电磁辐射源。
要做的就是把它用铁磁屏蔽箱体封起来。
它要是怕电磁辐射,都上不了市。
以前,上海一客户的产线就是。隔壁厂家中频炉一开机;这边产线就不定停机。
一检查,只要那边开机,网络电压就掉到300多。你装什么电抗器也没用。申请换条供电线路就好了。