9楼
不是电磁辐射,是另外那种。
引用7楼详细内容:
辐射?核辐射?
要是电磁辐射。变频器没有怕电磁辐射的。它本身就是电磁辐射源。
要做的就是把它用铁磁屏蔽箱体封起来。
它要是怕电磁辐射,都上不了市。
以前,上海一客户的产线就是。隔壁厂家中频炉一开机;这边产线就不定停机。
一检查,只要那边开机,网络电压就掉到300多。你装什么电抗器也没用。申请换条供电线路就好了。
引用5楼详细内容:
非常感谢版主大人的指点。这次的具体情况是这样的:
一种德国的多级罗茨泵,内置了一个台达的变频器,标配了EMI滤波器,变频器到电机的接线长度不到半米。但由于这次的使用环境有较强的辐射,而变频器是怕辐射的(泵和电机不怕辐射),所以需要把变频器移到60米左右的距离。本胖记得当年大量使用MM440的时候,有个参数,变频器到电机的距离,屏蔽线超过30米、非屏蔽线超过50米,要求加输出电抗器,所以就想加一个。台达的参数是75米和100米。但本胖也不能确定电缆的距离绝对不会超过60米,甲方没有提供现场的布局(2D、3D图纸都没有)。
假设变频器到电机的距离是60米,本胖认为还是加上输出电抗器比较好。而且输出电抗器应该在变频器端。这样,变频器产生的干扰应该较小。
引用4楼详细内容:
不能互换,两者的目的完全不同。
关于进线电抗器:在工厂环境下,低压电网供电的变压器容量的负载率比较大时,大多情况下,完全用不到进线电抗器。像G120-2这种内置直流电抗器的变频器,更用不到加装电抗器了。除非同路的线路上有EMC敏感实验电子设备。
出线电抗器要看具体环境要求了。例如长电缆(几十米 - 百米以上),大功率(电流)的驱动。电机的耐压、耐冲击性能不佳时,会考虑使用电抗器。
因为,电缆上的载波是500V几千Hz的。出线电抗器是针对这类高频的。
出线电缆有泄漏电流存在,有电压波的反射可能。
工厂环境下,尽量布置为短电缆、配电场屏蔽、磁场屏蔽为好。避免使用出线电抗器。
在EMC敏感场合(医院、实验室、居民区),可能就不是电抗器,而是出线滤波器了。
引用3楼详细内容:
感谢乐版的指点。但进线电抗器和输出电抗器本身的参数或者构造有区别吗?
这两个应该是不能互换的吧,一个叫ACL、一个叫OCL,有个网友和淘宝的电抗器卖家的说法正好相反,关于哪个电感量大。
引用2楼详细内容:
进线侧的整流回路是二极管的称为(BLM),它后面是电容储能的直流母线。
由于电容储能特性,整流桥上电流是以至少两倍的视在电流的脉动电流。(显示电流100A,实际上是1.4x200A的峰值脉动电流。)若进线线路变压器容量较小、线路压降较大;线路电压波形畸变。(畸变即表示含有高次谐波。)
若电压波形畸变影响到线路上其他电器,就是造成EMC影响。
若变压器容量相比变频器容量特别大时,由于线路完全没有压降,会造成脉动电流特别窄又高(电流有效值不变。)。当超过整流管极限电流时,造成进线侧整流二极管损坏。
上述两种情况,就需要在前端加装进线电抗器了。
电抗器是电感元件,特点是电感会抑制电流突变。由此平滑了流过它的电流。
最好的是空心(纯)电感。但成本太高。通常用带铁心的增加电感量。所带来的是发热损耗。其实2%压降的电感,我认为就是2%热功率能源损耗的意思。
哦,那就不行了。可能出线滤波器也要用。
出线电抗器、滤波器都是发热元件。考虑好散热位置;设计留出位置。可以先不装;