问题解决了。

  1. PLC配置了 EPROM的电池。将电池拔掉后,硬件和程序是都能下进去的,判断问题是出在卡里;

  2. 点击PLC-诊断/设置-清除/复位,或在硬件组态里点击PLC-清除/复位;

  3. 点击PLC-将用户程序下载到存储卡。(不能下载硬件组态,下载后还是会出现1001的警告);

  4. 然后下载硬件组态,恢复了正常。