回复:1500 FB 优化访问块,然后DB块是非优化访问块。大量使用IN/OUT接口、通过HMI赋值,经常出现赋值失败的现象

已锁定

工控老孙

  • 帖子

    186
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:侠士

注册时间:2020-06-20

白金 白金 如何晋级?

发布于 2022-11-28 18:48:48

24楼

这句话是错误的:

当将结构作为输入/输出参数(InOut)传输到被调用块时,它们默认作为引用传输。

应该这么说:当将结构作为输入/输出参数(InOut)传输到被调用块时,它们默认作为引用传输。

结构struct是值类型,而INOUT是接口,所有接口引入参数都是引用类型,而绝对地址表面上是值类型,但是放到接口上就是引用类型(博图也有自己的编译器),就是说接口已经将值类型转化为引用类型,比如new了新类,其实FB接口就是一个类,内部的程序好比方法,什么时候使用什么时候就调用就好了。

一说到编译器就是把不可识别的东东转成可识别的,而实际上直接用值类型当接口的循环扫描时间会比直接用引用类型慢些,因为它需要处理。但也不好说,如果你接口使用引用类型,比如UDT引用的数据量大的话也会变慢。优化块和非优化块都是编译器去做,只是处理的时间长短。

微微理解。