谢谢各位的帮忙,行车设计的时候没有加装原点开关,是通过FB38000来设置原点位置。目前的问题就是长时间断电出现FB284模块中的当前位置丢失数据(断电时长超过4个小时就会丢失),这样就需要重新校准了。就是想不通为啥会丢数据?PLC是西门子1215的。固件版本V4.3,V90固件版本是10404。v90参数p29243目前是初始状态0,我改为1试试。还有v90固件版本是否需要升级?