有啊,如果电抗电感值大,并且需要回馈的电流也大,那回馈过程中,有可能IGBT关断不了,烧IGBT了。
所以,SLM是要与逆变器匹配的。不能光在电抗与电容上想办法。
最简单的类比是:你肯定不会用10KW的SLM去带1000KW的逆变器。
IGBT有反馈二极管, 怕啥过压。
有反馈二级管的存在, IGBT随时可以安全关断。