恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-11-29 21:11:49
3楼
1.如果smart组态为IO智能设备,通过特殊存储器可以查看IO站点之间的链接状态
2.如果在smart这边组态S7(PUT/GET)单边通讯,可以通过向导生成的操作状态byte(比如图中VB1030和VB1050)查看操作状态。其第6位(通信已经激活标志位)正常情况下是0/1不断变换,当某一个远程通信伙伴方线路断开后,该位会一直保持为1。
3.其他的通讯协议都有相应指令块的输出管脚,比如说error,status可以反应通讯是否正常。
4.1200侧还有ModuleStates指令块(读取模块的模块状态信息),“ModuleStates”指令可用来读取 PROFINET IO 设备或 PROFIBUS DP 从站的模块状态信息,具体参考博途F1帮助。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主