这是引用传递的例程1:全部优化,块内对端口无操作,百分之百修改成功。


这是引用传递例程2:全部优化,对端口读写操作,极小概率修改不成功。


这是引用传递的例程3:全部优化,端口取值,延时后运算,端口输出,极难修改成功。