以下是引用李岩在2022-11-29 23:26:29的发言 >16楼

任老师能介绍一下加输出电抗器的优缺点吗?淘宝上的截图如下:

上面的没看太懂,下面的一目了然。



以下是引用kdrjl在2022-11-29 22:02:32的发言 >15楼:刚看到这个帖子,讨...

引用15楼详细内容:

刚看到这个帖子,讨论的很不错。y版讲的很详细。在此受教了。楼主做什么去了?要接触这样的辐射?不要命了?可要注意安全哟。


不过,60m的距离也不算很远。用台达的变频器?要和台达的技术支持联系,征求他们的意见。罗茨泵是恒转矩负载。所以最好是矢量控制。输出侧先看看直接电缆连接的情况,能不加输出电抗最好不加。关键是处理好EMC的等电位安装布线。个见。

嘻嘻,我是这么理解的。


第一,变频器和电机之间尽可能不加东西,非必要不加。原因很简单,加了输出电抗和滤波就加了损耗,滤波越完美,损耗越大。所以能减小损耗就不要加电抗器和滤波器了。前面y版讲的很好了。你仔细的研读一下y版的那几个发言即可。


第二,你贴的图非常明确,就是加了输出电抗器可以改善变频器的输出波形。更近似正弦波。仅此而已。假如,你的变频器输出不是作为电源使用,而是驱动电机或者电感负载,那负载对变频器的谐波是不惧怕的。电机的绝缘强度都能抗噪的。除非电缆线过长必须要加输出电抗器。


第三,你这个应用,60m的距离,不算太远。先试试直接接电机的情况。假如EMC做得好,特别是等电位和接地达标,什么都不加试试呗。


个见。