about 2:
可能你本不应当用画面io的值来判断。确实很麻烦。

可以这样处理:增加一个记录确认状态的tag,超限比如100时确认,置1。
而在i/o的程序中,判断如数值落到限值以下比如95,清0。
这样如果程序进来,超限,但记录状态=1,仍不报警。

如果你处理的i/o多,则都要处理。需要增加许多tag。不过也可以考虑大家共用一个tag。反正都是声音。