回复:1500 FB 优化访问块,然后DB块是非优化访问块。大量使用IN/OUT接口、通过HMI赋值,经常出现赋值失败的现象

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23145
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-11-30 16:52:29

32楼

展开查看
以下是引用holdkcsxyz在2022-11-30 12:17:05的发言 >30楼

有通讯改变数据的场合,最初的设计 还是区分 读缓冲区;写缓冲区,逻辑程序和这些缓冲区交互,并限定交互锁,这样形成比较好的闭包.

IN_OUT属性修饰逻辑程序内的数据相对合适,READ_ONLY 或者WRITE_ONLY属性修使通讯数据相对合适,当然也不是绝对的.

串口或者网口,数据一致性比较好的,就是把重要的有一定关系的标志位安排在同一个字节内,但这样表示的信息很有限,PN应该没有这样的担忧.

是。

PN的操作逻辑与这个问题不同。

PN/IO,程序仍然是对 IO映像区的操作。远程IO与本地IO在同一个IO域中。

其实,就是遵守一个原则,远程的HMI输入项,也当作 I,只能读、不能写。

最好就是分区,(HMI操作分开来。)

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?