标准的日本电机。
用400V的PM由这台变压器的输出侧200V供电,不会工作的。(故障:供电电压过低)
PM的设计范围是 400V+/-10%,最低只能360V(有-20%的,最低320V)。
目前可能的方案:
1、用400VPM240-2直接输入接到380V供电系统,电机参数就按照铭牌输入。变频器会限制输出电压的有效值在最大200V;这里有个问题:这台日本电机的绝缘、抗冲击性能是否520V以上。(一般说来,电机漆包线应该可以3000V绝缘。)
如果不知道/没有参数,变频器输出需要加装dV/dt电抗器,更可靠的是加装输出滤波器。
2、400V的PM240-2直接驱动这台变压器,变压器接电机。不过这台变压器容量太大了。
这PM原来没有 直流的进进线电压衰减啊。
想想也是, 如果定义了衰减, 但是制动单元是不受控的。 这显然是矛盾。
是我想当然了。