以下是引用kdrjl在2022-11-30 19:13:06的发言 >

用CU310-2加PM240-2呢?会不会能满足输入200V,输出200V?不过载采购CU310-2之前,最好咨询一下西家传动的技术支持。



其实,西家传动完全可以放开这个参数的限制。最早的版本,参数P210可以设置成最小60V好像是,后来就封死了。但我记得西家传动的工程师说,订货如果说明,也可以降下来的。其实就是固件版本的事。所以,我要楼主向西家传动的技术支持确认。好像是CF卡的功能吧?或者用400技术热线求助问问?


其实,限制参数P210本身,就阻断了很多的应用。现在的车载电驱动,其直流母线电压都在100V到300V范围,假如允许,那G120和S120都可以用,车载电机大部分是同步电机,也有异步电机。真的放开了,用西门子的变频器做控制就爽歪歪了。