回复:400V变频器控制200V电机需要注意哪些问题

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23627
  • 精华

    912
  • 被关注

    1283

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-11-30 22:57:38

15楼

展开查看
以下是引用愁容骑士在2022-11-30 16:49:24的发言 >5楼

额定功率:22kw

额定电压:200V

额定电流:77.7A

额定频率:60HZ

额定转速:1750

电源是通过变压器转换的



以下是引用yming在2022-11-30 15:22:06的发言 >3楼:先拍一张清楚的电机...

引用3楼详细内容:

先拍一张清楚的电机铭牌照片。(或写明)这张根本看不清楚数据。

400V的PM不能使用200V供电电源。

我觉得,直接用400V的PM带(电流容量满足)就可以。

如果是日本产电机,制造材料应该不会那么差。

看看8楼的图就知道了。输出对地(中性线)电压最高311V,两相的线包元件之间最高540V。

此外,打开接线盒看看,要是角接。改成星接的话,就是额定电压346V,额定电流改成44.5A。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?