以下是引用yming在2022-11-30 19:29:15的发言 >22楼

首先你要清楚:(脉宽调制)交变电压,它是一个交变电场。

在交变电场作用下,(导电)物体之间必定有等效电容。

因此,会有位移电流流过两者之间(交变部分),在此就是泄漏电流。

当使用屏蔽电缆时,交变电场作用下的位移电流,只能在线缆芯线与屏蔽层之间。

一台变频器的设计储能电容是一定的,允许的泄漏电流设计是有限的。

当外部没有EMC敏感装置时,不要屏蔽层,输出每米的等效电容值很小,因此可以使用长距离电缆。

当使用屏蔽电缆时,因为屏蔽层很近,每米等效电容较大,因此只能使用较短的距离。使泄漏电流不超过设计值。


别忘了,对外界还有交变磁场的干扰,而这个的主因是交变电流!与电压、电压波形无关!

而交变磁场的干扰更能作用在旁边的电路中,形成共模、差模电压。


任老师的观点本胖是看明白了,乐版的观点,本胖看的不是很懂。赶脚您的分析,似乎是应该加输出电抗器,但又没有是否明确的说明。我等上班时间问问那个电机的电缆,是不是屏蔽线,如果是屏蔽线,那就不用犹豫了,上输出电抗器;如果是非屏蔽电缆,我就找台达确定一下。

补充一点:变频器的输出频率应该是1000Hz。

前面忘了说这个了,载波频率我忘了是多少,但应该也比最高50Hz的变频器高,好像是8K还是10K的吧。我找找电脑,但不一定能找到,移动硬盘坏过,格式化了;电脑也重装过了,,数据有可能会丢失。