不行的。只能把原项目用项目复制器拷贝出来,在此基础上修改。另外运行修改好的新项目之前,必须手动地将原项目文件夹下的一个文件夹和两个文件拷贝到新项目文件夹下,并覆盖原来的同名文件。

整个文件夹:ArchiveManager

      文件:xxxRT.ldf

         xxxRT.mdf  

其中:xxx为项目名称

这样操作后,就可以查询到设备A的历史数据了。