恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-12-01 09:54:49
5楼
不行的。只能把原项目用项目复制器拷贝出来,在此基础上修改。另外运行修改好的新项目之前,必须手动地将原项目文件夹下的一个文件夹和两个文件拷贝到新项目文件夹下,并覆盖原来的同名文件。
整个文件夹:ArchiveManager
文件:xxxRT.ldf
xxxRT.mdf
其中:xxx为项目名称
这样操作后,就可以查询到设备A的历史数据了。
明白了,感谢三位版主的支持。
还有几个问题想请教一下。
1、是不是一定要在运行新项目之前,将一个文件夹和两个文件拷贝过来并替换?
2、原有项目为7.2版本,新上项目是7.5 SP2版本,是否有需要注意的地方
3、原有项目之前设计时未考虑数据片段设置,导致现在ArchiveManager文件夹大小达到了50G左右。如果在新项目编写完毕,未运行之前,重新规划归档数据片段,并设置数据备份路径,这样在运行Wincc项目后,系统是否会将ArchiveManager文件夹下的数据库文件按照新的归档数据片段设置修改数据库文件,并将需要备份的数据备份到数据备份文件夹?
请填写推广理由:
分享