以下是引用锋言锋语在2022-12-01 10:42:54的发言 >18楼

哪个参数?  我记得 制动单元是独立的。

以下是引用kdrjl在2022-12-01 10:17:11的发言 >17楼:你又想当然了吧?哈...

引用17楼详细内容:

你又想当然了吧?哈哈哈


知道西家传动的内置制动单元开启阈值是什么吗?是参数设置的。它也是活的。

以下是引用锋言锋语在2022-11-30 20:09:13的发言 >13楼:PM进行电压如果降...

引用13楼详细内容:

PM进行电压如果降了, 但是制动单元可是不受控的。

G120的内置制动单元动作电平阈值,现在确实是写死了,以前的版本没有。而且MM440也没有。参数是P1245和P1254两个参数,都与参数P210进线电压设置有关。


S120本身就没有内置的制动单元,所以也无所谓了。外置的制动单元和制动电阻,完全由用户自己配置。只要满足不出现装置的过电压故障即可。