发布于 2022-12-01 12:00:20
22楼
第一,参数手册里的P210明确有AC装置;
第二,即便是CU320-2也可以,再加一个CUA31接口即可。
其实我看技术文件,它的关键不在硬件,在CF卡的固件版本支持。
除非西门子出100V甚至更低的PM模块,否则 AC的CU240/CU310等,没戏。
你知道么?其实,MM440 V2.1版之后,就可以辨识功率单元模块容量了。
一台22kW的主控板坏了,你只要换一个0.75kW的主控板。上电后,就知道两者不一致。只需要更改CU那个功率模块号,即可正常控制使用。
由此,推出G120 分体式CU和PM。
在这里也一样。CU310-2插到哪个PM模块,就按该模块做“包络线”。
这个包络线内可以正常使用,超范围哪怕一点点都跳闸。西门子就是这么精确。
DC的是可能的。只要进线整流是主动的,设置母线电压为100V,CU320-2是接受的;问题是挂在母线上的电机模块是否允许。你也不可能自己做个电机模块,CU也不认呀。