回复:通过 WRREC 和 RDREC指令写和读外围设备的数据时,INDEX管脚怎样定义

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23182
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-12-01 12:02:50

5楼

展开查看
以下是引用洛鸣溪在2022-12-01 00:04:37的发言 >4楼

 大佬去哪里找这个规范呀,在网上搜索好多文档也没找到有这些通道号的,看到有MRP读hex8050的例子,IP地址读hex8080的例子,变频器读hex47的例子,很疑惑这些编号去哪里能找到,哪里有详解,也不知道读取这个编号返回的数据结构是什么,每个字代表什么意思.

以下是引用yming在2022-06-19 11:40:44的发言 >2楼:非周期读写参数要指...

引用2楼详细内容:

非周期读写参数要指定数据结构和操作,就是 Profibus 非周期参数通道结构规范

INDEX填写的是该规范的通道号。驱动参数读写的通道号就是 (DS) 47

TIA博图PN驱动不用这个。读写驱动用SINA_PARA (FB286)。不用填写这个。更简单!

 

ProfiBus DPV1规范。

这是通讯芯片的通道规范。不是做芯片的也没啥用。做芯片的都有文件。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8123条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。