回复:大家在200上以往应用的modbus rtu通信中,写操作在各种状态下的动作是什么样的?

已锁定

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15507
  • 精华

    101
  • 被关注

    961

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-12-01 15:03:37

4楼

引用<这台变频器在通信上没有收到停止指令,是不会停止的吧,>

我绝对会设定通讯超时停机。绝大多数驱动器有此参数。假如说,把plc的通讯线拔了,在设定的时间里面会按照设定的停机方式停机。然后驱动器显示通讯报警。

按照我一般做法,plc这边的指令没有变化,是不会再发出运行指令。当一个变频器被指令成运转和40赫兹,那么这个变频器将一直运行,plc并不会再次发送。然而,plc却一直会,轮询中从不间断地读取驱动器的就绪信号。

可能我跟你的差别在于,你没有发现驱动器有超时停机这个参数。否则可能你不会有这个疑问。

不是所有驱动都有这个功能的。

我再想想,假如不是驱动器,而是其他通讯设备,断线之后要怎么办呢?

我接触到的通讯设备就只有驱动器;温控表;称重表;多功能电能表。

就连空压机都没有连过。对于一些有自主能力的设备,这个情况又会复杂很多。