以下是引用kdrjl在2022-12-01 10:00:11的发言 >26楼

楼主实在害怕,心里没底,可以根据你的输出特性和参数,定制一个dv/dt输出电抗器。去去疑心病。嘻嘻


本楼讨论真的很好,很精彩。关于变频器的输入和输出电抗器作用知其然,知其所以然。太棒了。

任老师一句话就说到本胖胃里去了。本胖就是心里没底啊!本胖原来做过的所有工程,都没有辐射问题,所以总是尽可能的把变频器靠近电机,最典型的一个应用是唐山国义特钢二号高炉的上料电机,500KW的6SE70变频器就放到了主卷室,变频器到电机也就是10的电缆,直线距离不到5米。那个地方环境很恶劣,本胖还设计了一个正压防尘装置,但这个被领导给省略了。

唐山有两座首钢的5500立方米高炉,是用的AB的系统,其中有几台变频器到电机的距离超过100米,变频器都在很短的时间内损坏。AB的供货商是我邻居,问我是啥原因,本胖问了具体情况后,就说肯定是没加输出电抗器。邻居问了AB的技术人员后,加上了输出电抗器,然后就一直正常工作了。本胖对这个是记忆犹新。所以碰到距离超过50米的,变频器就给加上输出电抗器了。

国人当自强 共同努力 抵制日货