恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-12-01 19:51:07
25楼
PM240-2的电子板供电有两个模式,一个是CU给PM电子板供电,另一个是PM通过自己的母线DC/DC变换取电源。
它们的区别是 1 PM可以给自己供电,同时也给CU供电,可正常运行。
2 CU可以通过自己的24V外来电源供电,同时给PM部分电子板供电,给PM电子板供电是不完整的。但可以完成网络对PM硬件的基本状况的反馈。
如果给PM单独供电220V【原PM是380供电】,从现在的检测发现有些版本的PM主回路接入220V,已经无法启动PM中的开关电源,是黑屏的。这样即使P210下调参数,也没有意义了。
可否考P1300 =19 来实现50Hz时的200V输出,但这种模式的转矩特征感觉不好,不知道能不能用。
哦,这样解释。明白了。关键是功率单元内部的控制电源不行。要是那样的话,PM240-2确实有问题。但是S120的电机模块呢?也不行吗?它们不是都有自己独立的外部控制电源端子吗?