回复:400V变频器控制200V电机需要注意哪些问题

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36725
  • 精华

    451
  • 被关注

    1451

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-12-01 19:51:07

25楼

展开查看
以下是引用LLLWH在2022-12-01 12:43:31的发言 >23楼


    PM240-2的电子板供电有两个模式,一个是CU给PM电子板供电,另一个是PM通过自己的母线DC/DC变换取电源。

  它们的区别是    1  PM可以给自己供电,同时也给CU供电,可正常运行。

                          2  CU可以通过自己的24V外来电源供电,同时给PM部分电子板供电,给PM电子板供电是不完整的。但可以完成网络对PM硬件的基本状况的反馈。

   如果给PM单独供电220V【原PM是380供电】,从现在的检测发现有些版本的PM主回路接入220V,已经无法启动PM中的开关电源,是黑屏的。这样即使P210下调参数,也没有意义了。

  可否考P1300  =19   来实现50Hz时的200V输出,但这种模式的转矩特征感觉不好,不知道能不能用。


哦,这样解释。明白了。关键是功率单元内部的控制电源不行。要是那样的话,PM240-2确实有问题。但是S120的电机模块呢?也不行吗?它们不是都有自己独立的外部控制电源端子吗?