以下是引用kdrjl在2022-12-01 19:51:07的发言 >25楼

哦,这样解释。明白了。关键是功率单元内部的控制电源不行。要是那样的话,PM240-2确实有问题。但是S120的电机模块呢?也不行吗?它们不是都有自己独立的外部控制电源端子吗?

以下是引用LLLWH在2022-12-01 12:43:31的发言 >23楼:    PM240-2的电...

引用23楼详细内容:


    PM240-2的电子板供电有两个模式,一个是CU给PM电子板供电,另一个是PM通过自己的母线DC/DC变换取电源。

  它们的区别是    1  PM可以给自己供电,同时也给CU供电,可正常运行。

                          2  CU可以通过自己的24V外来电源供电,同时给PM部分电子板供电,给PM电子板供电是不完整的。但可以完成网络对PM硬件的基本状况的反馈。

   如果给PM单独供电220V【原PM是380供电】,从现在的检测发现有些版本的PM主回路接入220V,已经无法启动PM中的开关电源,是黑屏的。这样即使P210下调参数,也没有意义了。

  可否考P1300  =19   来实现50Hz时的200V输出,但这种模式的转矩特征感觉不好,不知道能不能用。


  

K版好,PM240-2就是一个S120的驱动,原来的PM430主回路接220V是可以给自己和CU310供电的,但这种方式运行确实被锁住了,会有报警在等着您,如果放开是肯定可以用的,我做过这方面的实际带电机测试。是可行的,实际它就是一个宽电压的硬件变频器,但为了不影响另一个220系列的市场,不得而为之。

 确实同样的硬件通过固件变成了不同的产品,硬件的生产线只有一种,是合理的。

  