如果只有通讯一种控制源,通讯中断如果需要停机只有从站有超时停机的功能才行,就像芳工说的情况。

如果基于安全的考虑,就需要设计之初就设计有双命令源,比如另外增设硬接线命令,通讯中断后通过硬接线停机。

至于需不需要在从站掉站后又恢复正常时先读取从站设备的状态再作他图的问题,这个就很具体了,需要根据不同的工艺要求来设计。

这么说来通讯和逻辑控制就深度耦合了,违不违反原则这个其实倒是其次的,并不需要照搬原则。但逻辑上确实要复杂些。就不能按照罗列的通讯任务来顺序执行了,可能需要暂时跳到临时通讯任务来执行。

如果这样,掉站的设备天生就具有优先通讯的级别,需要掉站时也不停的轮询,会降低通讯效率,其他站也会有很大的延迟的。这个确实难以周全。

也许,设计之初就需要好好规划是否让这些站和其他站处于同一通讯接口内或需要采取其他通讯方式了。