没错,曾经就遇到过这种问题,SCADA系统写值,而现场有个触摸屏画面也同时写值就会导致有时SCADA能写进去,有时现场触摸屏能写进去,有时写进去却被另一个覆盖了。
这种最后就是加一个切换按钮,进行无扰切换,对其进行单控。
其实就是I/O不能同时复用。
多个不同系统的人机界面不受限的对某个控制器进行有关变量读写的应用其实也不少,如果网络配置方案和程序搞对了,应该能避免这些异常问题的。另外我想问下,你说的切换按钮,是一个输入控制器的机械按钮还是在HMI画面上建立的按钮。