回复:1500 FB 优化访问块,然后DB块是非优化访问块。大量使用IN/OUT接口、通过HMI赋值,经常出现赋值失败的现象

已锁定

手机用户20210508452698

  • 帖子

    191
  • 精华

    1
  • 被关注

    0

论坛等级:侠圣

注册时间:2021-05-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2022-12-02 10:41:19

37楼

展开查看
以下是引用Mr.小孙在2022-12-01 09:43:55的发言 >36楼

没错,曾经就遇到过这种问题,SCADA系统写值,而现场有个触摸屏画面也同时写值就会导致有时SCADA能写进去,有时现场触摸屏能写进去,有时写进去却被另一个覆盖了。

这种最后就是加一个切换按钮,进行无扰切换,对其进行单控。

其实就是I/O不能同时复用。

以下是引用yming在2022-11-30 16:52:29的发言 >32楼:是。PN的操作逻辑...

引用32楼详细内容:

是。

PN的操作逻辑与这个问题不同。

PN/IO,程序仍然是对 IO映像区的操作。远程IO与本地IO在同一个IO域中。

其实,就是遵守一个原则,远程的HMI输入项,也当作 I,只能读、不能写。

最好就是分区,(HMI操作分开来。)

以下是引用holdkcsxyz在2022-11-30 12:17:05的发言 >30楼:有通讯改变数据的场...

引用30楼详细内容:

有通讯改变数据的场合,最初的设计 还是区分 读缓冲区;写缓冲区,逻辑程序和这些缓冲区交互,并限定交互锁,这样形成比较好的闭包.

IN_OUT属性修饰逻辑程序内的数据相对合适,READ_ONLY 或者WRITE_ONLY属性修使通讯数据相对合适,当然也不是绝对的.

串口或者网口,数据一致性比较好的,就是把重要的有一定关系的标志位安排在同一个字节内,但这样表示的信息很有限,PN应该没有这样的担忧.

多个不同系统的人机界面不受限的对某个控制器进行有关变量读写的应用其实也不少,如果网络配置方案和程序搞对了,应该能避免这些异常问题的。另外我想问下,你说的切换按钮,是一个输入控制器的机械按钮还是在HMI画面上建立的按钮。