任老师一句话就说到本胖胃里去了。本胖就是心里没底啊!本胖原来做过的所有工程,都没法辐射问题,所以总是尽可能的把变频器靠近电机,最典型的一个应用是唐山国义特钢二号高炉的上料电机,500KW的6SE70变频器就放到了主卷室,变频器到电机也就是10的电缆,直线距离不到5米。那个地方环境很恶劣,本胖还设计了一个正压防尘装置,但这个被领导给省略了。
唐山有两座首钢的5500立方米高炉,是用的AB的系统,其中有几台变频器到电机的距离超过100米,变频器都在很短的时间内损坏。AB的供货商是我邻居,问我是啥原因,本胖问了具体情况后,就说肯定是没加输出电抗器。邻居问了AB的技术人员后,加上了输出电抗器,然后就一直正常工作了。本胖对这个是记忆犹新。所以碰到距离超过50米的,变频器就给加上输出电抗器了。