回复:大家在200上以往应用的modbus rtu通信中,写操作在各种状态下的动作是什么样的?

已锁定

holdkcsxyz

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1581
  • 精华

    24
  • 被关注

    163

论坛等级:至圣

注册时间:2015-06-03

白金 白金 如何晋级?

发布于 2022-12-02 14:39:12

16楼

展开查看
以下是引用芳季在2022-12-02 06:39:43的发言 >9楼

楼上。你们是什么设备什么站掉站了仍然要独自运行?

我怎么完全没有一点感觉?

丢了一个,剩下的还能有心情好好工作吗?

请教了。

刚看到.实际项目中,掉站恢复的真正的实用性不是特别高,但就一般控制流程的完整性来讲,掉站恢复功能可能是必要的,具体是条件恢复/超时恢复/强制恢复……具体恢复形式应根据项目实际定,这样对一些不太紧要的只读从站由于自身原因掉线后不至于对全部从站产生过多影响。

不仅是串口,即使是TCP网口不恰当的读写时序也会导致掉线(比如有很多普通TCP设备在一起通讯,你用一个100毫秒甚至是10毫秒的时序去同步的触发读写,有可能掉线,这些都有测试过,因为TCP通讯不仅仅取决于网卡,还取决于处理网卡数据的CPU,以及CPU里跑的代码).