现场有两台连线设备,都是采用西家的PLC,第三方的PN伺服和异步电机(设备A和B各一套伺服 7.5Kw),现在设备B需要采集设备A的线速度信号,有两种方案,第一种是西门子PLC直接进行通信沟通,采集所需要的数据, 第二种采用模拟量(PLC的拓展模块模拟量输出)
第一种通讯采集没有问题,信号稳定,以前也都是这样用
第二种模拟量采集,现在发现机器在低速(100rpm)运转的时候,采集到的模拟量干扰过大,无法正常开机,反而速度提高时(大约600rpm),模拟量反而稳定很多,机器可以正常开起来
现场采取的措施:模拟量电缆采用双对绞电缆,两台机器接到同一个地,发现设备A和B的伺服动力电缆都不是屏蔽电缆 现已经更换设备B为动力屏蔽电缆,设备A后暂未更换(现场比较难换.......)
测试结果:设备A单独输出模拟量信号(设备A伺服不运转),设备B伺服运转,检测输出设备B的模拟量值高低速稳定正常;设备A开启并输出模拟量(设备A伺服也运转),设备B伺服不运转,检测输出设备B的模拟量稳定正常;如果同时开启设备A和B的伺服,在设备B端检测到的模拟量值在低速波动很大,在高速反而更好。
请大家一起参详下问题的来源, 设备B的动力电缆也会要求他们更换掉