双线圈本不是问题,可是,问题的是人为的把它当做问题来处理了。

今天看到,我来说个真实的故事。就在近期,工厂让我处理一起所谓的200smart的“硬件”故障问题,到现场大概了解了基本情况,说正常好好的使用,就是下载了一次程序,其中有一个输出点就“没有”了输出。

我问值班的,说是在原程序上修改的。这个设备我知道已经正常投入3年多了,一直使用着的。我让他下载原程序试试,结果还是没有输出,也没有怀疑什么,到办公室那了一个新的cpu,修改机型后(机型不一致),将所谓的原程序下载到新机型中,测试仍然无法正常输出。于是,打开查找那个点的交叉引用,一查才知道,值班员已经修改了所谓的原程序,将(R)指令应用的淋漓尽致,说到底基本概念都没有,没有理解(R)指令下面的操作数概念。现场重新修改了程序,重新将原plc返回安装,才解决了这个故障。