以下是引用洛鸣溪在2022-12-02 23:37:41的发言 >7楼

大概了解是怎么样的扫描原理了。我也下载了一下这本ProfiBus DPV1规范,不知道是不是这本,读了一下没大看明白,大佬能举个例子吗,比如说要找8050这个参数需要怎么查找呢

ProfiBus DPV1规范链接:https://pan.baidu.com/s/1daalM3Zz7OGHMffgsGy0fg?pwd=l6qr 

提取码:l6qr


以下是引用洛鸣溪在2022-12-01 00:04:37的发言 >4楼: 大佬去哪里找这个...

引用4楼详细内容:

 大佬去哪里找这个规范呀,在网上搜索好多文档也没找到有这些通道号的,看到有MRP读hex8050的例子,IP地址读hex8080的例子,变频器读hex47的例子,很疑惑这些编号去哪里能找到,哪里有详解,也不知道读取这个编号返回的数据结构是什么,每个字代表什么意思.

以下是引用yming在2022-06-19 11:40:44的发言 >2楼:非周期读写参数要指...

引用2楼详细内容:

非周期读写参数要指定数据结构和操作,就是 Profibus 非周期参数通道结构规范

INDEX填写的是该规范的通道号。驱动参数读写的通道号就是 (DS) 47

TIA博图PN驱动不用这个。读写驱动用SINA_PARA (FB286)。不用填写这个。更简单!

 

不是说了么,这个是对开发硬件有用的。对于WR/RDREC读写参数没用。

第117-119页有表。

给你个链接:看看这三部分是怎么操作的。

《第三部分,非周期通讯读写参数》

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?