回复:6SE70 186A的变频器,启动运行IGBT就 滴滴滴 的响

已锁定

锋言锋语

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3955
  • 精华

    54
  • 被关注

    131

论坛等级:至圣

注册时间:2011-07-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-12-03 16:54:55

7楼

展开查看
以下是引用老兵在2022-12-03 16:01:02的发言 >6楼

是不是母排安装时,没有考虑到所有螺栓力矩均衡及母排形变,从而导致有的IGBT或者母排力矩过大或者过小而产生的谐振?

以下是引用手机用户20211207508946在2022-12-01 14:36:23的发言 >4楼:已经检查了,把母线...

引用4楼详细内容:

已经检查了,把母线排也拆开来也做了清洗,有接触的都检查了个遍,还用电子摇表打了母排的绝缘,都很好。最后把所有信号线也拿下来清灰处理,所有板子也清洗。上电测试,还是一样的存在这个现象。实在没有头绪了。

精辟。


楼主可把螺丝的扭矩降低一些试试。 或者改变一下载波频率看看有无影响。