恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-12-03 21:17:48
1楼
在 PCS7 中不是这么编程的。
你只需要在 CFC 编辑器中直接引用 Siemens 提供的高级库中提供的 Vlv 标准块就行了。然后硬件编译、OS编译,就会在 WinCC 中自动生成对应的阀门图标。
附件是我从自己做的库中截出来的一小部分。后面带了一个标准的 DO输出块。前面的 FbkOpen 和 FbkClose 连到标准的 DI 输入块处理后的信号。等等
其中还有两个隐藏的管脚信号:NoFbkOpen 和 NoFbkClose。你可以根据具体的情况来设置这两个管脚的值。
还有 SafePos 管脚。这个是用来设置阀门 FC 还 FO 的。
V9.0 下,Vlv 标准块有 324 个输入/输出管脚!
请填写推广理由:
分享
只看
楼主