回复:我想在PCS7带的wincc上面做个阀门的开关控制,阀门有30几个。公共画面调用,结构体变量,如何对应io?做的流程?

已锁定

lu_zhao_long

  • 帖子

    529
  • 精华

    9
  • 被关注

    33

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-09-17

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-12-03 21:17:48

1楼

在 PCS7 中不是这么编程的。

你只需要在 CFC 编辑器中直接引用 Siemens 提供的高级库中提供的 Vlv 标准块就行了。然后硬件编译、OS编译,就会在 WinCC 中自动生成对应的阀门图标。

附件是我从自己做的库中截出来的一小部分。后面带了一个标准的 DO输出块。前面的 FbkOpen 和 FbkClose 连到标准的 DI 输入块处理后的信号。等等

其中还有两个隐藏的管脚信号:NoFbkOpen 和 NoFbkClose。你可以根据具体的情况来设置这两个管脚的值。

还有 SafePos 管脚。这个是用来设置阀门 FC 还 FO 的。

V9.0 下,Vlv 标准块有 324 个输入/输出管脚!



深陷于此,我是来“喝水”的! lu_zhao_long@139.com