SBH/SG 和SG的选择不同,27004报警查一下,为什么NC端和PLC端不同,哪个通道被触发了。看你的PLC22.1为1,猜测你的22.0是0,那么你的NC通道触发了SBH,而PLC端则还处在SG的状态下。

其他报警大多是回零,确认硬件,复制确认安全数据都可以解决的问题,前提是解决关键性报警。