恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-12-04 16:28:12
1楼
学员您好,
如您所说,两种方式其实都是在利用111报文对驱动进行周期通讯发送控制字来进行控制。
不同的是FB284已将111报文的控制字和一些其他辅助逻辑进行了较为严密的编写,并将不同的功能编写好函数接口,引出到FB284功能块的引脚上,方便编程人员只简单的操作FB284上的引脚即可完成较为复杂的功能实现。
而想利用I/O地址对 V90进行操作,首先您需要特别了解111报文的每一个控制字和状态字代表什么含义,其次您需要对控制的时序有一个清晰且严谨的逻辑判断,最后您在实际应用中还需要添加一些辅助逻辑程序的编写。
我们这里一般推荐使用FB284功能块对V90进行控制,最后如您有时间可以在博途中双击打开库函数中的FB284功能块看它内部的编程逻辑,这样会进一步提升您对该功能块的理解。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主