恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-12-05 15:51:17
12楼
电气间隙及爬电距离,是有国标的。
难不成,WWC侠所说的那家变频器制造商,连国标也不遵守?
再说了,母排放电导致的炸机,拆开好,很容易看到第一个炸点在哪的啊。
另外,如果真是母排间隙不够,那就不是一台两台的问题,是一大批出问题啊。这……
个人感觉这个故事的真实性待考。
我觉得也是。母排本来就没有什么明显的锐角、毛刺什么的, 怎么那么容易击穿呢?