SINAMICS G130变频器F07800故障处理

3484

5

2022-12-05 16:03:02

公司一台400V 400KW SINAMICS G130变频器上电以后,BOP 20无显示,检查发现该变频器CIM板上有一路外部供电的DC24V电源,在供电的PLC柜内发现正电源线掉落在端子下方,将电源线接上后,BOP即点亮(因为平时定期清灰,线上未发现积灰与氧化,判断为接线松掉落),显示故障代码F07800,因手头没有备件,联系变频器维修单位进行维修,拆下CIM后侧电源板,单独上电,POWER OK灯闪烁,判断电源板故障,更换。电源块整流单元检测后反映管子有部分异常(领导拍板同意更换),维修单位更换三相整流单元和驱动板后重新上电,BOP显示F07800、F01000,维修人员也无解,后电话询问技术人员后,在上电状态,取下BOP面板,按下reset键,故障复位,开机试车正常,但每次重新上电后必须要执行复位操作。一周后维修人员携带电脑到现场,使用starter软件将参数上载后重新下载,现象依旧。因不熟悉变频器内部电源板,故询问维修人员电源板是否需要外部DC24V供电,维修人员回复不需要,此时想到将之前接上的那根正电源线拆除后上电试车,此时故障现象消除,不需要复位操作,开机正常。

因未参与该设备安装调试,不知道该电源线为何敷设,变频器维修人员也无法解释原因,不知道各位大神有何见解。