回复:怎么才能对西门子S7-1500模拟量输入取平均值? 调完硬件滤波的情况下

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-12-07 17:14:13

3楼

展开查看
以下是引用0615317263在2022-12-07 16:47:10的发言 >2楼

西门子S7-1200/1500 模拟量算数平均滤波功能块介绍及编程思路

https://www.bilibili.com/video/BV1KW4y117Eg/

看了哔哩哔哩的视频。仔细看,这种滤波有明显的信号延迟、滞后;不能用于后续的PID调节,很容易造成调节输出震荡。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?