第一,注意y版43楼的发言。磁环的作用和输出滤波器的作用不是一回事。各是个嘛。磁环是消减变频器输出电缆线的共模传导噪声的,输出电抗器是改善输出电压波形的。使其近似正弦波。
第二,你的柜子设置的很紧凑哟。只要相互间有屏蔽防护层就好。否则距离太近了,相互也会引起噪声的传导,辐射干扰。
个见。
第一点:输出电抗器恐怕买不到了,210Hz的额定频率、8K的载波频率。磁环从来没用过,也不知道是否有用啊。
第二点:中间是有钢板的,我没画,SW还用的不是很好,就偷懒了。现场估计没用合格的接地网(底线),只能用PE了。我原来是变频器接接地网(保护接地)、仪表/自动化系统接PE(功能接地),抗干扰还不错。