小白更换电脑后WINCC7.4通迅问题处理过程。

4636

7

2022-12-08 15:33:43

1、工程项目概

  现场电脑安装 WINCC7.4.1版本及博途V13,如图,与ET200S进行通迅,组态,主要为监测瓦斯抽放泵站真空泵的数据。


 

2、存在问题

在运行中电脑频繁出现重启,每隔一段时间不定时的自动关机,后来电脑监控没有数据,也不断的重启。组态画面图标显示位置错误,(就和有人重新对组态进行编辑地一样)直到最后完全不能开机。

 

3、处理经过

   重新采购新的工控机安装博途V13和WINccx组态,安装中各种的错误,根据安装步骤一步上步的进行,这个安装论坛中有,就不详细的介绍了,可以参考、

软件安装教程及授权
图文教程-从做系统到西家软件安装的全过程
链接:https://pan.baidu.com/s/1bvSDs2pQblzBXQYBwCKyCw
提取码:xs78

各种软件安装到位后,根据原工控机IP对新机器进行了网络连接,连接工控机,后用PING 命令对下位机进行测试,显示通迅正常,运行组态后数据不显示,驱动中显示中断。

询问原厂家技术人员,告知让重新启动电脑,但根据现场情况感觉重新启动对组态意义不大,重新对电脑进行检查,根据另一技术人员提示安装SIMATIC NET V14 sp1,安装后也是无数据。

 

打开变量管理,显示通迅IP正常。

后来请教宋工,并在控制面板中设置了PG接口,也是连接不上,


 

最后根据WINCC的诊断功能,显示故障代码为42C2,根据帮助文件中一步步的进行排查,并对网卡驱动和变量管理中的连接重新进行组态,最终数据通迅正常。




   

我发贴一是分享我的处理过程,另一个想告诉新手朋友们,遇来问题要不断的进行资料查找并向高手们请教。


小白更换电脑后WINCC7.4通迅问题处理过程。 已锁定