现在,改改电路。来看看经过变压器,升压到3AC 380V驱动电机是怎么样滴?

电路接法如下:

变压器 3台 150Wx3=0.45kW 角接;由单相变频器MM440 0.75kW 驱动。

电机用0.55kW的,基本参数如下:

异步电机,50Hz,Y; Ve=380V; cos fi= 0.75 ;Ie=1.57A; Ne=1390rpm

 变频器设置:(P1800=16kHz)

1、原P1300=19;仅改动输出电流限制,改P0640=150%,使输出电流能达到1.2A

2、改为P1300=1;标准V/f模式。

来看看变压器一次侧,二次侧的状态、