回复:PEEK仿真疑惑

俞清洲

版主

  • 帖子

    692
  • 精华

    0
  • 被关注

    12

论坛等级:侠圣

注册时间:2016-05-19

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-12-08 20:30:35

3楼

可以选择以下区域:

16#81:Input

16#82:Output

16#83:M

16#84:DB

16#1:I/O 输入

例如:

#ABC := PEEK(area := 16#81, dbNumber := 0, byteOffset := 4);    //读取IB4的值

#ABC := PEEK(area := 16#83, dbNumber := 0, byteOffset := 100);    //读取MB100的值

PEEK读取的是字节值,如果读取其它位宽,可以使用PEEK_BOOL、PEEK_WORD、PEEK_DWORD等